螺杆式冷水机故障好维修吗?
发布时间:2019-07-11 14:38浏览次数:

  青岛冷水机维修——青岛空调维修——青岛螺杆机维修      
                  谈及螺杆式空调很多刚入行的维修人员都比较犯愁,因为平时维修螺杆式机组的经验太少了,有的甚至很难接触到螺杆机的维修,但是对于一些行业里专业维修螺杆机的老师傅来说,维修螺杆机并没有什么难度,下面我们就让青岛螺杆式冷水机维修技术人员给我们分享以下,他们是如何维修螺杆机组的。
要说具体的维修方法步骤,肯定是故障不同维修方法和步骤都不同,下面我们就给大家说说螺杆式空调机组的常见故障有哪些吧!

青岛空调维修——螺杆式空压机常见七大故障     
 
1、故障现象:机组排气温度高 (跳机温度为110℃)
 
·机组冷却剂液位太低(应该从油窥镜中能看到,但不要超过一半);
 
·油冷却器脏,需采用专用清洗剂进行除油垢处理如何判别冷却器是否脏呢,主要看其进油口温度与出油口温度之间的温差,正常的温差在20-30度之间
 
·油过滤器芯堵塞,需更换
 
·温控阀故障(元件坏),清洗或更换
 
·环境温度超过所规定的范围(38°C 或 46°C);
 
·温度传感器故障
 
转子出口温度过高对应处理方法:   
 
1.清洗油冷却器。   
 
2.清洗后部冷却器。   
 
3.加装导风管及排风系统。   
 
4.添加冷却油(正常之油位为处于停机时不可低于油镜的1/2)。   
 
5.更换油温控阀。   
 
6.更换油过滤器(压差大于0.8kg时)。   
 
7.更换油温度传感器。   
 
8.更换冷却油及换回正确之规格。     
 
10.拆下保养或更换新品。  
 
2、故障现象:机组油耗大或压缩空气含油量大
·冷却剂量太多,正确的位置应在机组加载时观察,此时油位应不高于一半;
·回油管堵塞;
·回油管的安装(与油分离芯底部的距离)不符合要求;
·机组运行时排气压力太低;
·油分离芯破裂;
·分离筒体内部隔板损坏;
·机组有漏油现象;
·润滑油变质或超期使用。
 
3、故障现象:机组压力低
·实际用气量大于机组输出气量;
·放气阀故障(加载时无法关闭);
·进气阀故障,无法完全打开
·传动系统不正常,环境温度过高,空气滤清器堵塞;
·负载电磁阀(1SV)故障
·最小压力阀卡死,需清洗、重新调整或者更换新
·用户管网有泄漏;
·压力设置太低;
·压力传感器故障
·压力传感器或压力表输入软管漏气;
 
4、故障现象:机组电流大
·电压太低;
·接线松动;
·机组压力超过额定压力;
·油分离芯堵塞;
·接触器故障;
·主机故障;
·主电机故障;
5、故障现象:机组启动时电流大或跳闸
·用户空气开关问题;
·输入电压太低;
·星-三角转换间隔时间太短(应为10 ~ 12 秒);
·液压缸故障(没有复位);
·进气阀故障(开启度太大或卡死);
·接线松动;
·主电机故障;
 
(一)、转子排气温度过高原因有:
 
1.冷却液量不足
 
2.冷却水量不足
 
3.冷却水温度高
 
4.环境温度高
 
5.油冷却器堵塞
 
6.冷却液规格不正确
 
7.空气滤清器不清洁
 
8.油过滤器堵塞
 
(二)、空压机启动运行后,不加载
 
 
1.电磁阀未动作或故障:检查是否得电,拆修或更换
 
2.进气阀打不开(阀件卡住,密封件泄漏):拆修阀件或更换密封件
 
3.控制气管泄漏:更换控制气管
 
4.最小压力阀漏气:拆修
 
(三)、空压机不卸载,安全阀跳
 
 
1.电磁阀失去控制:修理或更换
 
2.进气阀不能关闭:拆修
 
3.电脑故障:更换电脑
 
(四)、机组加载运行时,没有冷凝水排出
 
 
1、气水分离器的排污管堵塞:检查清理排除故障
 
2、气水分离器浮球阀故障:拆开浮球阀,清洗并检查
 
3、如是电子输水阀还有可能 是电路故障
 
(五)、压缩空气达不到正常的压力
 
1.空气的消耗超出产气量:检查空气管路及用气设备
 
2.空气进气受阻:清洁或更换空气过滤器
 
3.电磁阀失控:更换电磁阀
 
4.控制压缩空气管泄漏: 检查或更换
 
5.进气阀不能全开:保养进气阀
 
6.油分离器芯阻塞:更换油分离器芯
 
7.排气管路系统受阻:检查管路上的各单元,包括:阀门,过滤器,冷干机.
 
8.出口压力传感器故障:更换传感器
 
9.转子发生故障:修理或更换
 
(六)、停机后有过多的油从空滤中冒出
 
1.止回阀泄漏拆修,更换损坏件
 
2.断油阀卡住:拆修清洗,更换损坏件
 
3.进气阀关不死: 保养进气阀
 
4.电磁阀故障:拆修
 
5.最小压力阀故障:拆修
 
6单向阀泄漏或损坏、拆下检查,如有必要则要更换
 
(七)、机组加载后安全阀起跳
 
1.排气阀没有打开:开机前要打开排气阀
 
2.进气阀或最小压力阀故障:检修进气阀和最小压力阀
 
4.油分离芯阻塞:更换油分离芯
 
5.冷干机冰堵:检修冷干机
 
6.安全阀坏: 重新镇定或更换安全阀
 
(八)、运转电流低于正常值
 
1.空气消耗量太大(压力在设定值以下运转)
 
2.空气过滤器堵塞
 
3.进气阀动作不良(卡住不动作)
 
4.容调阀调整不当
 
5.压力设定不当
 
(九)、排气温度低于正常值
 
1. 冷却水量大
 
2 .环境温度低
 
3.排气温度表不正确
 
4.温控阀故障
 
5.冷却液流量大
 
(十)、空气中含液份高,冷却液添加周期减短,无负荷时滤清器冒烟 :
 
1、液面太高
 
2、回油管限流孔阻塞
 
3、排气压力低
 
4、油细分离器破损
 
5、压力维持阀弹簧疲劳
 
(十一)、无法全载运转:
 
1. 三向电磁阀故障
 
2. 延时继电器故障
 
3. 进气阀动作不良
 
4. 压力维持阀动作不良
 
5. 控制管路泄漏
 
6. 泄放电磁阀动作不良
 
(十二)、压缩机风量低于正常值 :
 
1. 进气过滤器堵塞
 
2. 进气阀动作不良
 
3. 压力维持阀动作不良
 
4. 油细分离器堵塞
 
5. 泄放电磁阀泄漏
 
6. 容调阀调整不当
 
(十三)、空载、加载频繁
 
1. 管路泄漏
 
2. 压力开关压差太小
 
3. 空气消耗量不稳定
 
4. 压力维持阀阀芯密封不严,弹簧疲劳
以上就是青岛空调维修给大家编辑整理的螺杆式空调维修中常见的故障以及相应的维修方法,青岛空调维修——青岛螺杆冷水机维修——青岛冷水机维修——青岛螺杆式空压机维修——请拨打青岛制冷设备维修电话0532-80607774.